Quesito n. 7
Domanda:
Con la presente siamo gentilmente a richiedere un chiarimento in merito alle nuove macchine frigorifere.
Nell’allegato n. 26 (Relazione Tecnica) sono presenti due tabelle:
· una relativa alla situazione esistente, con le macchine frigorifere attualmente installate;
· l’altra relativa alla situazione di progetto, con macchine specifiche indicate (marca Climaveneta).
Nel computo metrico, invece, le voci relative ai nuovi gruppi frigoriferi fanno riferimento a macchine Galletti o equivalenti.
Al fine di poter redigere correttamente l’offerta tecnica e valutare le migliorie da proporre (come previsto nel modello di offerta), chiediamo cortesemente se:
· Le macchine indicate nella tabella "Situazione di progetto" siano puramente indicative;
Si debba fare esclusivamente riferimento a quanto riportato nel computo metrico (quindi Galletti o equivalenti), purché siano rispettate le caratteristiche tecniche richieste.Risposta:
Si conferma che le macchine indicate
nella tabella “Situazione di progetto” sono puramente
indicative.
L’OE può offrire quanto ritiene più opportuno, rispettando
le caratteristiche tecniche richieste.