FAQ gara gruppi frigo

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

CNR ATdR BO | Chiarimenti gara gruppi frigo - N.15



Quesito n. 15

Domanda:

In riferimento a:

- al quadro normativo indicato al p.to 3 della RTS (el. 02_GF_CNR_RTS_rev. 00);

- all'obiettivo dichiarato al p.to 2.4, nello specifico (cit.) " In ottica delle recenti direttive europee F-gas a basso con obbiettivo la riduzione dei gas serra ...";

Considerato che:

- la normativa F-Gas (rif. Regolamento (UE) 2024/573 in vigore dal 11 marzo 2024) impone gli stessi vincoli sia per il gas R454B che per il gas R32 (sono infatti gas entrambi infiammabili e in classe A2L)

- il Gas R454B presenti un gwp inferiore rispetto al R32 e una densità maggiore(kg/m3),

- a parità di volume sarà presente in quantità maggiore il gas che occupa meno spazio fisico e cioè quello con densità maggiore 

Valutato dunque che considerare esclusivamente l'indice GWP e non la quantità di gas non risulti coerente con il dichiarato obiettivo di riduzione del gas serra, si chiede chiarimenti ulteriori sulla prescrizione di utilizzo del R454B quale esclusivo gas della categoria A2L.

Inoltre vista la miglior efficienza energetica, maggior reperibilità e costituzione monocomponente del gas R32, che lo rende la principale e maggiore scelta tecnica dei produttori, chiediamo come questo si concili con la ricerca della maggior efficienza energetica possibile e facilità di manutenzione (annoverati tra gli obiettivi dichiarati).

Risposta:

Si faccia riferimento al chiarimento n. 8 ed al Progetto esecutivo.