FAQ gara gruppi frigo

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

CNR ATdR BO | Chiarimenti gara gruppi frigo - N.19



Quesito n. 19

Domanda:

Con riferimento al Disciplinare di gara – par. A.2 “Caratteristiche macchine”, punto A.2.2, dove si prevede “C.O.P ed E.R.R … percentuali rispetto ai minimi del DM 26/06/2015 (su tutte le macchine)”, si chiede cortese chiarimento. Dagli elaborati progettuali risulta che le apparecchiature oggetto di fornitura sono gruppi frigoriferi in sola produzione di freddo, con prestazioni espresse in EER/SEER alle condizioni UNI EN 14511; non sono previste modalità di riscaldamento né valori di COP/SCOP. Si chiede pertanto di confermare che, ai fini dell’attribuzione del punteggio del criterio A.2.2, per macchine solo freddo si debba considerare esclusivamente EER/SEER, e che il parametro COP non sia richiesto.

Risposta:

La gara è relativa alla fornitura di gruppi frigoriferi per la sola produzione di freddo.
Il parametro C.O.P. indicato è un refuso, le prestazioni devono essere espresse in EER/SEER.