FAQ gara gruppi frigo

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

CNR ATdR BO | Chiarimenti gara gruppi frigo - N.28



Quesito n. 28

Domanda:

Si fa presente che i valori di EER raggiunti dalle macchine dimensionate sui dati di progetto (Temperature utenza 7/12°C, esterna 35°C) risultano inferiori al valore soglia del 10% di incremento minimo richiesto, rendendo impossibile accedere al punteggio tecnico nonostante le eventuali proposte migliorative.
Viceversa calcolando l’EER delle stesse macchine in accordo con le temperature della tabella del DM 26/06/2015 (18/23°C) l’indice di efficienza supererebbe tranquillamente la soglia del 20%, ottenendo il massimo punteggio ma il dimensionamento delle macchine non sarebbe più coerente con gli input di progetto.
Si chiede chiarimento circa il criterio di compilazione e valutazione del punteggio tecnico del punto A.2.2 della tabella “A.2 Caratteristiche macchine”.

Risposta:

Il punto A.2.2 del Disciplinare di gara specifica che il valore di E.E.R. deve calcolato al minimo ammesso al DM 26/06/2025.


Home | Indice cronologico | Indice per subject