Quesito n. 4

Domanda:

Per il punto A.2.3 delle migliorie tecniche non è specificato quale parametro di assorbimento elettrico valutare, si tratta della FLA? Il massimo ammesso a cosa fa riferimento? Non è chiaro se il massimo ammesso sia quello delle macchine Galletti a progetto oppure a quale Decreto/Normativa si fa riferimento?

Risposta:

Si specifica che, in relazione a quanto richiesto, il paramento da considerare è la FLA (Full Load Ampere). Il valore di riferimento è quello delle macchine Galletti indicate nel progetto esecutivo.